    > Nowoczesne centrale elektroniczne kiedyś przewidywano na 20 lat pracy.
    > Krzyżowe, np. Pentaconta miały pracować po 40 lat.
    > Starsze, z wybierakami podnosząco obrotowymi (np. Strowger, Siemens)
    > przewidywano na 60 lat pracy. Dane z książki ale też centrale naprawdę tak
    > pracowały. W USA wyłączano w latach 90 Strowgery stawiane w latach 30 ale
    > te centrale pracowały w klimatyzowanych salach i były wykonane z

    A u nas, dla oszczędności, klimatyzowało się pomieszczenie, otwierajac okna.
    Co w połączeniu, że lokalizacja była niemal w ścisłym centrum miasta, nie
    wpływało zbyt pozytywnie na trwałość. Nie dało się tego przecisnąć przy
    wspomnianych niżej E10A, tam były 3 czujniki temperatury (upraszczam, one
    były pionowo, więc w innych częściach też chyba coś było), jeśli
    przewyższała 32oC, zabezpieczenie wyłaczało centralę. I klima tam była 3
    razy większa, niż urządzenia. (przynajmniej na ACMM/MNAA w mojej robocie)

    > zupełnie innych materiałów, niż nasze licencyjne.

    Oj, był to problem.

    > W Polsce trochę zbyt szybko zezłomowano elektroniczne centrale E-10A, bo
    > nie miały nowoczesnych usług, np. ISDN. Błąd, bo teraz komu ISDN jest

    Nie miały ISDN, ale podobnież SS7 już dało się dorobić.

    > potrzebny? Ogólnie zasada pozostała - elektroniczne mają pracować do 20
    > lat.

    To "moja" (niemal po sąsiedzsku) E10A, 3 piętra niżej i nieco w bok, by
    robiła do hmm... 2010... a już w '93 postawiono EWSD, wspartego później
    5ESS.

    > Zarówno centrale elektroniczne, jak i Odry powinny pracować w
    > klimatyzowanych pomieszczeniach. Żadnych pyłów, papierosów itp.

    Otóż to, i tu już nie dawało się oszukiwać, jak w przypadku
    elektromechanicznych (co rodziło spore problemy, gdy działanie takiej PC
    było wspomagane jakąś elektroniką, przy 40 stopniach ciepła potrafiła się
    buntować), klima była "miezastąpiona" i musiała być, nie dawało się tego
    załatwić przez otwieranie okien.
    BTW. Znam przypadek awarii klimatyzacji w jednej z central przy Brzeskiej,
    podobno gwizdnęło w piątek po "połedniu" (nie pamiętam, czy się wyłączyła
    tylko, czy jakaś głębsza awaria była), a jak chłopaki przyszli w
    poniedziałek, to w pomieszczeniu było ok. 70 stopni oC. Uruchomili klimę,
    i/lub otworzyli okna, by maksymalnie przyspieszyć schładzanie. S12 chyba
    "jotka". Cudem centrali nic się większego nie stało i nie wypadła z ruchu.
    Alarmu nie było (na sąsiedniej centrali K66 cały czas był technik i
    przyszedłby sprawdzić). Dorobiono alarm klimy.

    --
    Telespamerzy:
    814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
    222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
    616285031 222478041

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: