1. Data: 2009-07-10 09:10:46
Temat: Wymiennik JAD bezpośrednio do zbiornika buforowego
Od: "Gejzero" <g...@p...onet.pl>
Witam,
Posiadam 2 wymienniki JAD z demontażu, stare lecz nigdy nie używane, do tego
mam możliwość nabyć w rozsądnej cenie zbiornik buforowy z kwasówki.
Chciałbym wykorzystać to do grzania CWU napędzał by to piec i kolektory.
Teraz pytanie czy bezpośrednie podłączenie wymienników do zbiornika pozwoli
wymusić obieg wody na zasadzie cyrkulacji czy niezbędne będzie zastosowanie
pompy w tym obiegu. Od strony pieca na zasilaniu wymiennika będzie
oczywiście pompa obiegowa, tak samo od strony kolektora przy drugim
wymienniku. Jednak nie chciał bym stosować kolejnej pompy do przepychania
wody miedzy zbiornikiem a wymiennikiem. Wiem że woda powinna sama krążyć w
końcu przy zimnym zasobniku różnica temperatur będzie dosyć pokaźna a
rozstaw króćców w zbiorniku jest dosyć duży. Tylko czy przy nagrzaniu
zbiornika różnica temp. nie będzie zbyt mała żeby wymusić obieg ? Zdjęcie
zbiornika który chce kupić http://www.osonet.pl/zbiornik.jpg
Myślę że są tu mądrzejsze głowy niż moja i doradzą czy się w to pchać :) ?
Dodam że obieg pod kolektory jest narazie w fazie planów ale całkiem realnie
o nich myślę i chciałbym wymiennik do kolektorów podłączyć za jadnym razem
przy ustawianiu zbiornika.
Pozdrawiam Gejzero
-
2. Data: 2009-07-20 12:20:32
Temat: Re: Wymiennik JAD bezpośrednio do zbiornika buforowego
Od: "Lagoda" <niespamowac lagoda malpa list kropka pl>
> Posiadam 2 wymienniki JAD z demontażu, stare lecz nigdy nie używane, do
> tego mam możliwość nabyć w rozsądnej cenie zbiornik buforowy z kwasówki.
> Chciałbym wykorzystać to do grzania CWU napędzał by to piec i kolektory.
> Teraz pytanie czy bezpośrednie podłączenie wymienników do zbiornika
> pozwoli wymusić obieg wody na zasadzie cyrkulacji czy niezbędne będzie
> zastosowanie pompy w tym obiegu. Od strony pieca na zasilaniu wymiennika
> będzie oczywiście pompa obiegowa, tak samo od strony kolektora przy drugim
> wymienniku. Jednak nie chciał bym stosować kolejnej pompy do przepychania
> wody miedzy zbiornikiem a wymiennikiem.
Jady charakterysują sie tym, że mają znacznie mniejsze opory w płaszczu niz
w rurkach.
Możesz wejść na stronę Secespolu, ściągnąć programik do obliczeń jadów i
sprawdzić opory.
Bardzo możliwe, że będzie Ci działało grawitacyjnie pod warunkiem
podłączenia obiegu grawitacyjnego po stronie płaszcza.
--
__________________________________________MAT_______