Data: 2017-05-17 07:49:31
Temat: Re: Jakie napięcie dla aku buforowego?
Od: Dariusz Dorochowicz <_...@w...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]W dniu 2017-05-17 o 00:30, RoMan Mandziejewicz pisze:
> Hello Adam,
>
> Tuesday, May 16, 2017, 1:10:19 PM, you wrote:
>
> [...]
>
>> A jak to robią w UPSach? Tam chyba nie ma kontroli temperatury?
>
> Chiński księgowy by zawału dostał jakby miał zatwierdzić coś takiego.
E tam, jaki chiński? W porządnych UPS-ach serwerowych po 3kVA jedyny
element termiczny w przedziale akumulatorów to bezpiecznik w szeregu. A
w dołączanych z zewnątrz bateriach nie ma nic - dosłownie nic. NA PCB
łączówki i bezpieczniki termiczne. Po padnięciu paru ogniw pudło z
akumulatorami prawie się ugotowało. Bynajmniej nie był to odosobniony
przypadek.
Owszem, mierzą temperaturę, ale elektroniki, w samym UPSie.
Pozdrawiam
DD
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- pradnica krokowa
- Nieustający podziw...
- Coś dusi.
- akumulator napięcie 12.0v
- Podłączenie DMA 8257 do 8085
- pozew za naprawę sprzętu na youtube
- gasik
- Zbieranie danych przez www
- reverse engineering i dodawanie elementów do istniejących zamkniętych produktów- legalne?
- Problem z odczytem karty CF
- 74F vs 74HCT
- Newag ciąg dalszy
- Digikey, SN74CBT3253CD, FST3253, ktoś ma?
- Szukam: czujnik ruchu z możliwością zaączenia na stałe
- kabelek - kynar ?
Najnowsze wątki
- 2025-01-19 Nowa ładowarka Moya a Twizy -)
- 2025-01-18 Power BANK z ładowaniem przelotowym robi PRZERWY
- 2025-01-18 Pomoc dla Filipa ;)
- 2025-01-18 znowu kradno i sie nie dzielo
- 2025-01-18 Zieloni oszuchiści
- 2025-01-18 Zielonka => Specjalista ds. public relations <=
- 2025-01-18 Warszawa => Frontend Developer (JS, React) <=
- 2025-01-18 Warszawa => Software .Net Developer <=
- 2025-01-18 Warszawa => Developer .NET (mid) <=
- 2025-01-18 Katowice => Administrator IT - Systemy Operacyjne i Wirtualizacja <=
- 2025-01-17 Zniknął list gończy za "Frogiem". Frog się nam odnalazł?
- 2025-01-17 Kto wytłumaczy "głupiemu" prezydentowi Dudzie wielką moc prawną "dekretu premiera" TUSKA? [(C)Korneluk (2025)]
- 2025-01-17 Warszawa => Inżynier oprogramowania .Net <=
- 2025-01-17 Natalia z Andrychowa
- 2025-01-17 Gliwice => Business Development Manager - Dział Sieci i Bezpieczeńst